电缆运用环境
二、电缆运用环境
1、环境温度
依据介质物理学理论和工程实践,绝缘资料的电阻随温度升高而呈指数式下降,而电导则随温度下降而按指数式增大。温度升高导致绝缘电阻下降。这是因为绝缘温度升高时,资料内的分子热运动增强,使导电离子的发作和搬迁数量都随之增大。电缆通电运转后,在电压的效果下,由导电离子运动所构成的传导电流增大,绝缘层温度升高,必然构成绝缘电阻下降。
实验证明,电缆绝缘资料在70℃时的绝缘电阻值只要20℃时的10%。也便是说,电缆在导体作业温度70℃时的绝缘电阻,只要在导体作业温度20℃时绝缘电阻丈量值的10%。假如供电线路发作过负荷,电缆导体温度超越70℃,绝缘电阻下降会更严峻。
电缆的敷设环境温度对绝缘电阻也有很大影响。在不同气候带区域(热带、亚热带、温带和寒带)丈量的直埋电力电缆的绝缘电阻是不同的。在我国,尽管电缆产品规范中都规则了导体答应的长时间作业温度,以保证电缆的绝缘水平,但在南边亚热带和热带区域,直埋敷设电力电缆的绝缘电阻下降数值,比在北方温带和寒带区域下降数值大得多。这便是区域气候条件不同对电工产品功能要求的重要差异。
2、环境湿度
众所周知,电缆在制作和敷设运转过程中进水受潮,是危及电缆电气功能和运用寿命的主要因素。不管电缆制作厂仍是用户,都对此非常重视。
实践经验证明,构成电缆进水受潮的主要原因如下。
1)资料纯度
假如电缆绝缘猜中混入杂质,特别是金属杂质,我国电线电缆网www.xianlan315.com乃至所运用的不同色彩的颜料,都会直接影响绝缘的电气功能,使绝缘电阻下降。其原因,一是绝缘层内非金属杂质在电缆受潮时,会吸收水分,构成很多的导电点;二是绝缘层内的金属杂质直接便是导电点。在导体运转温度和外部环境温度联合效果下,这些导电点在绝缘层内构成导电通道,导致绝缘电阻减小和走漏电流增大,从而导致绝缘被击穿。
2)资料受潮
假如电缆绝缘资料已受潮,在挤包在导体上之前又没有烘干,将会呈现绝缘层内有很多气孔、挤出外表不光滑以及机械强度下降、乃至开裂等质量缺点。因而,电缆厂家在挤出电缆绝缘层时,都要进行资料烘干。挤出低烟无卤料时,更要留意烘干。这些已是电缆厂家的根本工艺知识。
3、线路过负荷
实验证明,在供电线路不发作过负荷,电绝缘介质处于作业电场强度比较低的情况下,介质资料内的导电离子搬迁率与电场强度巨细成正比,即介质内的导电离子搬迁率随电场强度的增强而增大。当电场强度比较高时,介质内的导电离子搬迁率随电场强度的增强而增大的趋势,逐步由线性联系变为指数联系。介质内的导电离子搬迁率增大到必定程度时,绝缘电阻忽然大幅度下降,从而发�"离子雪崩",使绝缘层发作瞬间击穿。当电缆长时间超负荷运转时,通常会发作这种毛病。电缆制作厂在产品出厂前,都要按产品规范进行制品耐电压实验。电缆用户应依据线路额外电压,正确挑选电缆类型,尽量防止电缆线路长时间超负荷运转。